主题:80KW用多粗的线?具体如下:

点击:7291 回复:26

60MM可以了
06-07-31 12:24
95mm
最后修改:2006-7-31 15:57:13
06-07-31 15:55
表情
06-07-31 20:13
60的!~大一点好!~
06-07-31 22:15
同意用25
06-11-29 12:26
xuexi
06-11-29 15:28
50平方线。电机如果不是同时起动的话,断路器用200A的就可以了。
06-11-29 19:50
50的够了,多了浪费,少了危险,
06-11-29 20:10

应该先算出电流的大小:I=P/1.732*U*0.8(电机的功率因数)
I=152A
一平方的铜线电缆大约能载5-7A的电流
因此30平方的线因该够了但三相电机的导线一般按1.3-1.7的系数考虑
所以因该是50平方的线就够了
06-11-30 08:41

tyc

同意楼上的意见