主题:80KW用多粗的线?具体如下:
点击:7291 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
GP188
60MM可以了
06-07-31 12:24
11楼
编辑
引用
管理
lyc20332
95mm
最后修改:
2006-7-31 15:57:13
06-07-31 15:55
12楼
编辑
引用
管理
rheng
06-07-31 20:13
13楼
编辑
引用
管理
wangchaochen
60的!~大一点好!~
06-07-31 22:15
14楼
编辑
引用
管理
gaozhong888
同意用25
06-11-29 12:26
15楼
编辑
引用
管理
jianghui117
xuexi
06-11-29 15:28
16楼
编辑
引用
管理
雨相和
50平方线。电机如果不是同时起动的话,断路器用200A的就可以了。
06-11-29 19:50
17楼
编辑
引用
管理
smnhjiji
50的够了,多了浪费,少了危险,
06-11-29 20:10
18楼
编辑
引用
管理
微波路
应该先算出电流的大小:I=P/1.732*U*0.8(电机的功率因数)
I=152A
一平方的铜线电缆大约能载5-7A的电流
因此30平方的线因该够了但三相电机的导线一般按1.3-1.7的系数考虑
所以因该是50平方的线就够了
06-11-30 08:41
19楼
编辑
引用
管理
tyc
同意楼上的意见
06-12-01 16:54