主题:80KW用多粗的线?具体如下:
点击:7291 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
rheng
3只22KW的电机,分别利用星三角启动,其余8只电机加起为14KW分别直接启动。谢谢!
06-07-28 22:27
1楼
编辑
引用
管理
caipengtao
60平差不多了
06-07-29 08:14
2楼
编辑
引用
管理
cliff.zheng
我们有一个75kw的电机,用70平方的线缆
06-07-29 09:47
3楼
编辑
引用
管理
1234lq
95平方的电缆安全些
06-07-29 16:40
4楼
编辑
引用
管理
郑召辉
那要看线路的距离,是情况定
06-07-29 18:22
5楼
编辑
引用
管理
jtgxw
50已经给算足了!~
06-07-30 13:36
6楼
编辑
引用
管理
yuyon99
80个千W,电流应该是160A左右
想想,应该用多大的线?
如果线路短,25平方的线就可以了
06-07-30 18:08
7楼
编辑
引用
管理
rheng
最多三米,电箱接线排到断路器的,至于电源到电箱是客户的事!还要问个问题,那选断路器应选多大啊,多谢!
06-07-30 18:20
8楼
编辑
引用
管理
yuyon99
200A
06-07-30 19:30
9楼
编辑
引用
管理
rheng
多谢了!