主题:我遇到了一个自己解决不了的问题,希望大家能给我帮忙解决掉!
点击:2028 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
zhxhyl
可能是有点小
06-07-28 14:52
11楼
编辑
引用
管理
peng1feng1
还用保险丝?
06-07-28 15:13
12楼
编辑
引用
管理
czj65
检查一下相关插座
06-07-28 16:27
13楼
编辑
引用
管理
强子
我感觉还是用嵌型电流表卡一下电流再查。
06-07-29 17:28
14楼
编辑
引用
管理
老顾3477
1.电源线2.5平方,吃单相用电量8000W,是太小了些。到了大热天,如你一起用电的话,用电量大的熔丝就要烧。要不就烧线。
2。老动作的空开坏了。在刚通电时,它能工作一会。发热到一定时,它就保护了。你把功率小的用电器用在这二只空开上。也许问题就能解决。
06-07-29 23:14
15楼
编辑
引用
管理
kelvinqiu
8000=220*I*0.8..............I=45A了,其实我觉得应用16的线,还有空开16A也太小了点吧,换个大点的
06-07-30 17:00
16楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
引用
kelvinqiu
在 2006-7-30 17:00:00 发言
【内容省略】
06-07-30 17:31
17楼
编辑
引用
管理
龙成
谢谢各位的建议!我换了两个空开后就好了.