主题:我遇到了一个自己解决不了的问题,希望大家能给我帮忙解决掉!

点击:2028 回复:17

我的7个空开之中,为什么有两个一到夏天就老是爱跳闸.而且老爱烧保险——在空开前有一个闸刀.保险丝好象是6安的有筷子那么粗.从电表出来的是2.5的铜线.总共的用电量只有8000瓦左右.那爱跳的那两个都控制了插座[其余的是灯和吊扇],但是用插座的用电器加起来也不到1000瓦.以前没空开的时候除了爱烧保险外,都挺正常的.
06-07-25 05:43

mbx

查一下空开,换一个试试,我以前出现过这种情况也,可能是空开的问题,要是还不行那就是电器的线有毛病
06-07-25 08:35
我也是认为空开坏了!
-----------------------------------
06-07-25 08:55
为什么有两个一到夏天就老是爱跳闸.而且老爱烧保险
看你的说明,我认为不是空开的问题,要好好查查用电设备,或空开所保护的线路.
06-07-25 11:38
我已为夏天用电太大了,总共有8000W,是不是空开不小了,不过2.5的线也不能用太多电了.
06-07-25 17:55
2.5能带8KW的负载吗?
06-07-27 02:16
你那8000瓦并联后就没8000瓦了
06-07-27 10:25
应是空开的问题,它与环境温度有一定的关系
06-07-27 22:24
你得说明你用的空开是多大的8000瓦是单相还是三相?
06-07-28 00:18
16安.单相.
06-07-28 09:47