主题:关于电动机的绝缘阻值的问题
点击:1941 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
煤气站的小电工
请教一下各位高人,电动机的绝缘阻值应该如何测定?
一般使用电子摇表测量电动机的绝缘阻值的时候,大概在10兆欧以上时都可以正常使用,那到底电动机的阻值最低值应该是多少呢?
06-07-24 16:13
1楼
编辑
引用
管理
hsbhwx
0.5兆欧以上时都可以正常使用
06-07-24 19:33
2楼
编辑
引用
管理
菜菜
看情况,380V要求0.5,但我试过0都开的^_^是电缆受潮哦...
06-07-25 00:21
3楼
编辑
引用
管理
kdz88a88
05
06-07-25 00:41
4楼
编辑
引用
管理
不凡
电动机的绝缘阻值只要1K/1V(对地的峰值电压)就可以了.自己去算吧.