主题:[求助]请教大家应急灯故障原因!
点击:3015 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
jsjykxkzzm
单位里的楼道LED诱导灯有若干只发出嗡嗡声,走廊应急灯大多数已经显示故障,表现为按下试验按钮灯泡不亮,是不是电池坏了?初学者请教各位了,谢谢!
06-07-18 05:38
1楼
编辑
引用
管理
SLN
1、按钮坏
2、按钮回路线断
3、灯泡坏
4、灯泡接线断
5、其他电路坏
06-07-18 16:58
2楼
编辑
引用
管理
gkcity.
我觉的是按钮回路线断
06-07-18 17:05
3楼
编辑
引用
管理
LJYGL
蓄电池坏了,须更换.
06-07-18 21:02
4楼
编辑
引用
管理
疑问
用了多少年了?应该是蓄电池坏了!
06-07-18 21:45
5楼
编辑
引用
管理
qys760116
蓄电池坏的可能性较大
06-07-18 23:09
6楼
编辑
引用
管理
raoyouyi
用万用表测试一下蓄电池输出端有无电压就知道了!
06-07-19 21:03
7楼
编辑
引用
管理
lihongfang
应该是电池坏了,楼上朋友说的对,用万用表策一下就知道了.
06-07-20 19:45
8楼
编辑
引用
管理
jsjykxkzzm
用了四年了,有些蓄电池输出电压正常的,但也不亮,而且按下试验按钮发出杂音!
06-07-30 08:12
9楼
编辑
引用
管理
xinjihua
蓄电池坏了,须更换.
06-08-10 15:12