主题:关于更换主电路电流表?
点击:1265 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
635lxf
我是个新手,请多指教。
在检修或更换主电路电流表时,维修电工将电流互感器二次回路短路,即可拆掉电流表。
请问,为什么要短路?断开不行么?
06-07-04 00:12
1楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
哎!!!
06-07-06 13:07
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
电流互感器二次回路禁止开路!
06-08-16 17:29
3楼
编辑
引用
管理
风行者
电流互感器二次侧是严禁开路的.说来话长,你可以去看看电工基础上面说的很详细.
06-08-16 22:05
4楼
编辑
引用
管理
小叶
您知道电流互感器有规定是不能装熔断器的,为什么?好好回去买本书看看,总比提问题好。
06-08-17 10:26
5楼
编辑
引用
管理
8752911
电流互感器二次侧是严禁开路,不能装熔断器的,还要接地的
如果你了解它的原理就晓得了
06-08-17 16:07
6楼
管理
会跑的鱼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-17 16:08
7楼
编辑
引用
管理
8752911
手里拿本本的就不一定...........
06-08-17 16:37
8楼
编辑
引用
管理
haozi718
好像开路也..............
06-08-17 17:01