主题:我单位买了一台潜水泵(进口),电机功率30KW,现在总过载??????

点击:13338 回复:42

西门子的变频器好,用西门子的吧
06-06-29 15:01
21楼
该帖内容不符合相关规定!
06-07-01 18:02
潜水泵的额定电流比普通的四极电流大,变频器是针对四极电机设计的,30KW的潜水泵要选用37KW的风机水泵用变频器,或者选30KW通用的
06-07-01 22:20
[]
我们单位用了有十几台潜水泵,没有使用变频器,是直接起动的,功率为90-160KW,扬程为45-60米,根据我们的经验,调节泵的出口阀门不能将电流降下来(除非将出口阀门全部关闭)反倒比全部开启时要大,这与普通卧式离心泵不同.个人认为变频器规格选小了,也不知道是否对您有帮助!
最后修改:2006-7-2 11:38:43
06-07-01 23:41
看看变频器选型不准确不
变频器选型看额定电流! 功率只是参考值,各个国家电机极对数可能不同!
07-07-16 17:47
你加我QQ40212466,我给你排,
08-11-25 14:19
40212466找我
08-11-25 14:22
好好看一下
08-11-26 10:49
楼主不是说不考虑变频器的情况下,电机任然过载吗,那还会是变频器的问题吗,是否会存在其它的关键点?烦高手指教
08-11-26 11:41
潜水泵的电流本身就大于离心泵,只能说你选用变频器时欠考虑
建议选用37KW变频器比较合适或者选用高过载能力变频器为宜。