登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:我单位买了一台潜水泵(进口),电机功率30KW,现在总过载??????

点击:13337 回复:42

[]
我单位买了一台潜水泵(进口),电机功率30KW,杨程36米,流量210立方米/小时,变频器采用日本三菱30KW的,现在启动后总过载,正常运行电流应该是65左右,现在运行时达到了70A,启动一会变频器就过载保护动作,请教各位帮忙解决????注:电机与变频器之间距离是15米!!!
最后修改:2006-6-25 15:35:32
06-06-24 15:01
有谁能回答我,在线等!!!!
06-06-24 15:07
进线可能太细了
06-06-24 20:17
取消变频器,通过调节阀门将电流调节到55A以内即可.不好用偶负法律责任.
06-06-24 20:19
出口有没有装单向阀
06-06-24 20:19
进口处加手动调节阀,调节电流到55A以下即可搞定
06-06-24 20:24
你的变频器功率小了,要比30kw大一个规格。
06-06-25 08:38
1.测量电机(含电线)绝缘值,排除绝缘差引起的电流大。
2.在工频下的实际电流。排除人为设置变频器参数不正确引起的原因。
3.出口负载是否太大,如用水量不稳定(用水量少而且压力变化快。)、单向阀安反。
   以上纯属个人意见,偶有不妥,请见谅。
06-06-25 09:48
国外的电机有的额定电流会比国内的电机大,可能是你的变频器额定电流小于电机额定电流;
如果是这样,换成37KW的变频器就可以了;
06-06-25 10:31
变频器参数没调好
06-06-25 11:20

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯