主题:急!!!!!!现场调试中,还有1天就验收了,高手请进

点击:5047 回复:19

现场接线是这样的:开关电源24V正---- 接近开关(OMRON直流两线制)正 ---- 接近开关负----ADAM4052(8路开关量采集模块,485通讯输出)DI0正----ADAM4052 DI0负----开关电源负
接近开关型号是OMRON E2E2-X7D1 12-24V供电,ADAM4052数字输入0口在接近开关不动作时为2.2V,动作时为22V,但通过485接到计算机上软件扫描端口0时,无论接近开关动不动作都为ON,请教是何原因,应该怎样改进》???
急!!!!!!现场调试中,还有1天就验收了,高手请进
03-09-05 20:43
把接近开关的接线脱开能扫描到0吗?
03-09-05 21:52
03-09-05 22:04
研华的资料上写0时最多+1v
03-09-05 22:19
就是啊,LOGIC LEVEL 0:+1V MAX
           LOGIC LEVEL 1:+3。5---+30
现在就是真不好办啊,东西都买好的,不能换了,而且接近开关都400多一个,用起来真的是,出现个2。2V的低电平,模块检测不到变化,都是高,请问有什么解决方法吗?
03-09-05 22:28
能不能串几个二极管?不过,可能输入端口内部的光耦还是会导通
03-09-05 22:36
串个12v的稳压管的话,可能接近开关不能正常工作
03-09-05 22:40
串了二极管,2。2V的电平还是降不下来啊,还有其他方式没
03-09-05 22:41
你用多少输入点?
03-09-05 22:43
用的是12个,2个ADAM4052研华8路光电隔离采集模块
03-09-05 22:45