主题:[求助]omron变频器uv1故障
点击:1348 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
snoweagle
我司有一台omron变频器型号 3g3ev 1.5kw 200v ,启动即报警显示代码UV1,为欠压或主电路板故障,测试电压为199V,正常,初步判断是电路板坏了,后空试也仍显示同样报警代码,但过一阵后有莫名其妙的可以动作,但此时有uv1报警,因内部整流桥是集成,没有测试上下整流桥,我们现在也不能肯定是否主电路板故障,请高手指教
06-06-11 18:12
1楼
编辑
引用
管理
xiaolai
有可能模块坏了
06-06-30 16:28
2楼
编辑
引用
管理
snoweagle
经测试,整流桥和逆变电路坏了