主题:高手请解迷![求助]

点击:2552 回复:16

今天我又做了一个试验,原先是10A的漏电开关。换了一个15A的漏电开关。通电后机器正常加热了。流水线总闸也没有跳。现在我真的不知道是那里原因。(1)换开关也可以。(2)取地线也可以。
06-06-02 18:04
那很可能是漏电开关的事,你怎么没换10A的漏保呀?
用15A的就不太好说了。
再有每次是空开调还是空开,漏保都跳啊如果都跳应该是漏保的事
06-06-02 18:46
漏保上口的零线接触不好,我遇到过这种情况!
06-06-02 22:33
应是漏电开关本身的问题吧.现在的质量可不是那么的好啊.
06-06-03 07:59
(1)当时我手没有10A的漏电开关,取了一个不跳闸的机器15A开关代替 。在调试时我把其它的附属电路都全取了,只用了发热部份。
(2)楼上有说是零线接触不好,我想这种可能性很小。我全总检查了一次没有发现。
(3)我现在认为主要是像漏电开关问题,但那开关是韩国LG生产的。从电路分析看, 我漏电开关用10A,保险用的才8A。如真的是过流跳闸的话,它应该是先烧8A的保险。
06-06-03 09:26
电工高手们,现在有答案了,主要问题是漏电开关关系。
06-06-06 11:49
是开关问题吧
06-06-07 14:19