登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:功率补偿为啥越补越小啊
点击:2437 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
核桃
电容器补偿前功率因数为0.6,电容器投入后功率因数为0.38,我烦啊
最后修改:
2006-5-12 22:53:09
06-05-12 21:49
1楼
编辑
引用
管理
SLN
补过头了?
06-05-13 00:31
2楼
编辑
引用
管理
swun61
电路负载是容性的就越补越小!!你的电路负载是什么设备?
06-05-13 01:10
3楼
编辑
引用
管理
linsiyuan
对,要看看你的用点设备是什么东西?也有可能补过了!
06-05-13 02:00
4楼
编辑
引用
管理
Andgatim
同意上楼!
06-05-13 05:15
5楼
编辑
引用
管理
刘刘
同意三楼
06-05-13 18:15
6楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
是不是超前了
06-05-13 20:19
7楼
编辑
引用
管理
wangdejun
那谁可以告诉我 功利因素显示负是什么意思,我们厂有一台200KVA的变压器用的是120KVAR的电容器够不够,负载全部是电机
06-05-14 19:16
8楼
编辑
引用
管理
luo71529
不看功利因素,看电流,逐个逐个补电容器,看电流降到一定程度不降为止。退后一个旧行。
06-05-21 22:51
9楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
足够,是不是你的功率因数表接错了?
06-05-22 09:29
上一页
下一页
工控新闻
中国印工协走进汇川技术,共探印刷包装行业数智融合新路径
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
TE Connectivity在机器人产业链的双重角色
中控技术TPT赋能贵州磷化:共建磷化工自主运行智能工厂
西门子新增四家国家级绿色工厂
台达携手CDCC举办数据中心技术专题研讨会
这五项工控大奖 力证台达行业领军实力
ABB机器人全球汽车制造前景报告出炉
更多新闻资讯