登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于接触器烧掉的问题
点击:2351 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
newnewgo
去年给一客户作的控制,前几天告诉我接触器突然起火烧了
到现场看了看,接触器下口胡了,跟她连在一起的热继也跳了,行家给我讲讲为什么?
06-04-15 17:20
1楼
编辑
引用
管理
jiaobaohui
几个接触器?都烧了?启动的时候么?具体将来看啊!
06-04-15 17:38
2楼
编辑
引用
管理
qw67635me
负载有问题了吧
06-04-15 19:15
3楼
编辑
引用
管理
syjswl
可能是一:超负荷。二:吸合不好。
06-04-15 20:51
4楼
编辑
引用
管理
心许
是不是接线松了,接触器接线点弄热了然后糊了。
弄糊后阻值变大了,以至电流不平继电器跳了?
06-04-15 21:58
5楼
编辑
引用
管理
疑问
楼上说的可能性秀大,接触不好以至烧毁吧!
06-04-15 23:28
6楼
编辑
引用
管理
青苗
压线松动、触点压力太小而发热→导致缺相→热继电保护
06-04-16 15:03
7楼
编辑
引用
管理
liuerhuo
同意五楼的说法,我们单位的也经常会出现这样的问题
06-04-16 17:05
8楼
编辑
引用
管理
liulingtong
接触器下口接线松了,热继电器双金属片弯曲跳了,
06-04-16 20:03
9楼
编辑
引用
管理
newnewgo
谢谢各位
06-04-17 09:24