登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子变频器问题
点击:2043 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
lqiuhua
我这有台西门子变频器,型号micromaster M430,计划0--10V模拟信号控制控制变频的转速,但温度控制器输出的0--10V信号不能启动变频器,用万用表测量温度控制器有电压信号输出。直接用10V直流电源就能启动变频器,请问这是什么原因?
06-04-10 17:13
1楼
编辑
引用
管理
sheng_f
参数设置不对
06-04-12 09:22
2楼
编辑
引用
管理
lqiuhua
请问该如何设置?
06-04-12 10:43
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
lqiuhua
在 2006-4-10 17:13:00 发言
【内容省略】
如果使用10V直流电源就能启动变频器,而使用温度控制器输出的0--10V信号不能启动变频器。那还是说明接线有问题。
阻抗匹配、共地等原因,要仔细的检查。
06-04-12 11:20
4楼
编辑
引用
管理
chunfn
你的温度控制器输出的模拟信号是直流吗?如果是正负接反就不会起动.你查一下.应该是这个问题,要么是线有故障,这不可能吧.不可能粗心到这个程度吧.
06-04-13 00:22
5楼
编辑
引用
管理
kitch
直接0-10V可以起动的话,变频器是没有问题的,
要么是你接的不对,要么就是温控的问题,再不行就是你自己用不好了
06-04-13 16:15
6楼
编辑
引用
管理
liangguochen
找个有经验的电工就可以帮你看看,我是你的朋友!
06-04-13 23:29
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
06-04-18 13:15
8楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-04-18 13:56
9楼
管理
yuan16
该帖内容不符合相关规定!
06-04-18 14:04
工控新闻
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
更多新闻资讯