可能是供电系统有瞬间失压现象,造成部份变频器跳停所至
06-05-18 23:16
同意29楼观点,谐波干扰能引起误动,加消谐器。
06-05-19 06:10
会不会是欠电压使某些继电器弹回来?建议检查电源
(这很有可能,谢谢。)
最后修改:2006-5-19 19:16:54
06-05-19 19:11
十有八九是变频器产生高频谐波干扰电源系统,引起继电保护装置或电磁装置,比如接触器误动作,建议你测一下电源的谐波情况,不过一般企业测不了。加个消谐装置
(可有的电柜没变频器)
最后修改:2006-5-19 19:15:17
06-05-19 19:13

引用 glf222 在 2006-5-18 23:16:00 发言【内容省略】

这也有可能
06-05-19 19:18
可是,供电部门我们叫不动的啊!会不会是配电柜总开关(智能型)有问题?
06-05-19 19:23
好好描述一下
06-06-10 14:25
你把它都停了看看能不能自己开
06-06-10 20:31
检查1下总电源失压保护装置