主题:富士p11变频器欠压报警
点击:1418 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
lcw2005
手上有一台富士5000 p11变频器(200KW),上电后无故障显示,启动1s后报警,直流接触器不吸合后故障停机,显示欠压,检查输入端电压正常,怀疑主板有问题,请问该从哪里入手检查?
06-03-24 12:44
1楼
编辑
引用
管理
caojun478
先查驱动板上的快熔,再查接触器的辅助触点
06-03-25 15:07
2楼
编辑
引用
管理
lcw2005
谢谢!