主题:奇怪 零线电流怎会大于相线电流?

点击:3705 回复:23

我使用的是MG28型钳形电流表,分别在桥架内和外线电表处测量过,电流情况相同,都是零线电流大,我真有点迷惑?忘了一点,用电系统中还有单相电机、白炽灯、三相烘烤箱。其实我已经调整了各相负载,零线电流已小于相线电流,但对零线电流大于相线电流的现象很想搞清楚其中的道理,请大家发表自己的见解,谢谢。
表情
06-03-18 19:14
对了,零线电流比相线大,那相线电流当时是多少?零线又是多少?
06-03-19 22:58
见第一页
06-03-21 11:51
主要就是三相负载严重不平衡,0线电流有可能大于最小的一相线电流。
06-03-21 18:00
问题是零线电流大于最大一相相电流,这就是需要探讨的地方。
06-03-21 19:03
负载分配不合理,要考虑负载相位的影响
06-03-21 19:30
不好说
06-03-21 21:27
该用户被锁定!
16-12-22 14:44
如果没有谐波,零线的电流应该始终≤最大的一相的电流。
但如果线路中有谐波,零线的电流就有可能>最大的一相电流。
16-12-22 17:17
网吧里面用三相电 都是零线电流大 电脑都是开关电源