主题:奇怪 零线电流怎会大于相线电流?
点击:3705 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
弥乐佛
[color=#A52A2A][color=#FF1493]节能灯是220v的,分布在三相星形连接,零线应为三相电流的向量和,但不知道这里零线电流怎么会大于相线的最大值!怎么解释这种现象?(A相2A、B相22A、C相6A、N为26A)
06-03-14 18:50
1楼
编辑
引用
管理
lljjff
节能灯用的电子线路,应该是高次弦波引起的电流,如果换成灯泡就不会这么大了
06-03-15 10:13
2楼
编辑
引用
管理
chwei
这是机正常的,因为它是电子电路。
06-03-15 11:31
3楼
编辑
引用
管理
eastzsp
极度相不平衡,如果是平衡的,零线电流矢量和为0.
06-03-15 12:14
4楼
编辑
引用
管理
机器猫A
顶。二楼说的对。
06-03-15 16:47
5楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
请问楼主是用钳形表量的电流吗
06-03-15 21:41
6楼
编辑
引用
管理
弥乐佛
我是使用钳形电流表测的电流。
朋友们,我认为电子线路或者有高频线路的电器不会影响主线路的电流,如电视机、收录机等一样,也许有高次谐波的影响,但比起50HZ的基波能量甚微,钳形表也测不出来,且三相都是电子节能灯,其零线电流也应符合向量和的关系,零线电流大于相线电流可能另有原因。大家认为呢?
06-03-16 20:22
7楼
编辑
引用
管理
chengsiliren
有见解~
06-03-16 21:28
8楼
编辑
引用
管理
jobuns
是不是因为感应的原理不准确呀.回去测试一下了
06-03-17 21:31
9楼
编辑
引用
管理
疑问
我认为你说的对!查到原因请告诉我!
06-03-17 21:44