登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[讨论]关于三相四线电路的计量问题

点击:1999 回复:5

用三块单相电度表加电流互感器计量三相四相电路电量,其线路负载多为两相电焊机(380V),[现在出现一个问题:电焊机空载时有两相电表缓慢倒转,当电焊机焊接时电表正转。这样正常吗??[/B][/U]接线方法如下:1表第一端子接L1相电流互感器的K1,1表第二端子接L1相电流互感器的K2,1表的第三端子接零线,2表第一端子接L2相电流互感器的K1,2表第二端子接L2相电流互感器的K2,2表的第三端子接零线,3表第一端子接L3相电流互感器的K1,3表第二端子接L3相电流互感器的K2,3表的第三端子接零线。接线方法是正确的吗??望知道的给予解答,在此感谢!!!!!!!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
06-03-06 19:24
有人知道吗?急急,在线等
06-03-06 21:50
好像对头的三
06-03-07 21:30
单相电度表要计量电量必需要输入单相电压和电流,从楼上的描述来看,好像未将三相电压分别接入相应的电度表,只接了电流进去。
06-03-11 19:57
这个接线是不对的嘛!
06-03-19 12:28
请改用三相四线表就可以解决。出现上述情况一般是三相电流不平衡造成。
06-03-21 23:39

工控新闻