主题:求:上升沿和下降沿的问题

点击:4200 回复:27

请问一下:FX-2N  用一个带锁按钮如何实现按一下启动,再按一下断开的方法(停电后再供电时要把按钮复位才可启动)
是要用到上升沿和下降沿的,但PLC程序是如何编写,我一直用OMRON的,所以请大家帮帮忙
06-02-28 15:28
大家帮帮忙啦
06-02-28 15:32
用那個FNC 66(ALT)指令﹐第一次按開﹐第二次按停
0 LD   X000
1 ALT  M0
2 LD  M0
3 OUT  Y0
4 LDI  M0
5 OUT  Y1
7END
試試吧
06-02-28 15:58
ldp  x1
or   m1
ani   m2
out   y1
ldf   m2
out  m2
end
06-02-28 16:29
谢了大家,世上就是好人多
06-03-01 19:55
二楼这位大哥,你那种文法是不是要用到二个输出啊,我只能要一种输出那种
06-03-01 19:57
ALT指令是一個交替輸出指令﹐第一次動作開﹐第二次動作停﹐第三次動作開。。。。
06-03-02 09:21
我把上面的指點令地址寫錯了﹐兩個輸出都是Y000
LD    X000
ALT  M0
LD   M0
OUT  Y000
END
不過我試了這個指并不是很好用﹐會產生誤動作
最后修改:2006-3-2 9:48:41
06-03-02 09:34
试试这个
附件
06-03-03 13:22
正在使用中, 請指教
附件
06-03-07 19:42

上一页下一页