主题:200KW的发电机究竟能带多少个不同时启动的电机?恳求帮忙,定重谢呵呵

点击:5529 回复:15

我们单位现在经常停电,但发电机只有200KW,而我们有电动机很多个,有30KW的循环水泵两台,用自耦降压,65%的抽头;
还有30KW的引风机一个,采用星三角启动,
还有鼓风机15KW,星三角启动
还有7.5KW的水泵,还有5.5的电机,均直接启动
还有照明系统,办公系统
现在问题是有时启动电机跳闸,现在领导问俺到底咱的发电机可以启动多少电机?
我个人不很清楚,请高手指教
06-02-14 12:43
因为你是发电请尽量不要起动30KW的循环水泵电机。还可以采用功率补偿的办法看看
06-02-14 15:26
呵呵,谢谢楼上的建议,但是冬季天冷,俺这是沈阳,零下20多,锅炉开必须开两台循环水泵,所以问题便在于,循环水泵启动情况下,究竟还可以带多少个电机不会把我们的发电机烧了,几十万的东西,烧了责任可不小???请指教呵呵
06-02-15 08:29

tyc

不要小看照明系统的功率;你的发电机的额定电流是多少?以及在没有停电时正常情况下电流是多少?发电机运行的时候功率因数很低吗?
06-02-16 16:53
先动三个30的,从大到小,基本上可以,但有两个百分之八十,还有124KW,你的电机达到了,118KW,就不用开照明啦!!!!!!!!!!!!呵呵,本人非专业人员,是个刚毕业学生·
06-03-24 17:57
还有电机启动电流过大,冲击电网,是正常的,所以要先开大的,在开小的,不能乱的,
06-03-24 18:00
照规定可能过载10%运行1小时,承受1.5倍过电流历时30S以上
06-03-25 14:47
上面各楼说的都有一些道理,但是你们可以改装变频器控制系统这样的话全部启动都没有问题的,去报个方案给老板吧!可能会得个奖励呢?
06-03-25 15:25

引用 xiangfengcba 在 2006-3-25 15:25:00 发言【内容省略】

yes!
06-03-25 21:34
看表啊,不行就拉!哈哈!
06-03-28 22:27