主题:200KW的发电机究竟能带多少个不同时启动的电机?恳求帮忙,定重谢呵呵
点击:5529 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
深圳电工
首先,你们单位的功率因数是多少,还有,你们单位发电机设定的使用率是?%,然后才能计算出它能带多少负载
06-03-28 22:40
11楼
编辑
引用
管理
copy
同意楼上的。
06-05-12 03:36
12楼
编辑
引用
管理
rjlwin
算电流,考虑起动电流及功率因素等
06-06-05 22:08
13楼
编辑
引用
管理
yjb168
这要看你的办公和照明系统的负荷是多少,如果不考虑办公和照明,正常情况下应该可以全起,但是要注意启动顺序和启动时间,应先启动大电机等运行平稳之后,再起动下一台,如果电机的负荷较小可以考虑安装软启动或变频。
06-07-17 15:04
14楼
编辑
引用
管理
kql
全开也没问题,这是是实践出来的,我厂40KW发电机带50KW的油牙机,还有13KW的天车2部也没问题,就是柴油机死的快点>
06-07-23 07:35
15楼
编辑
引用
管理
不凡
30KW的改成变频器驱动不就解决你的问题了.
06-07-23 08:37