登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:哪位高手能够提供三菱编程电缆SC-09内部的接线原

点击:3544 回复:4

哪位高手能够提供三菱编程电缆SC-09内部的接线原理图。
又:鬼子的PC98系列笔记本的COM口的RS232接线是否与普通PC机兼容。
01-04-26 12:01

SGH

把PC98系列笔记本的COM口的RS232(25针)按信号要求,变为普通PC机兼容(9针)即可。
01-04-26 13:41
已改,但FX2系列通信正常,但A2N通信有问题。PC98系列的COM 口为JIS 标准,14针,配有14针转25针的电缆,我制作了一根25针转9针的电缆,与SC-09相连,与FX2通信正常,但与A2N无法连接。但台式PC机可以正常通信。
01-04-27 10:39
3楼
该帖内容不符合相关规定!
01-04-27 11:35
三菱FX系列和PC连可用RS232DB卡,串口线接法:2、3调换,4、6调换,7、8、9不接。
01-04-28 17:27