主题:[求助]为何空开不跳却烧毁???

点击:4850 回复:24

一单相水泵3000w,接32A空开,使用10天后空开就被烧坏了,请问是负荷太大吗?为何过载时空开不跳???
最后修改:2006-1-5 9:42:06
05-12-31 10:51
不烧才怪.3KW的电机才多大电流
05-12-31 11:43
什么牌子的空开?
05-12-31 12:12
电机电流8A  接32A的空开 为什么会烧掉呢?小弟是新手 忘各位师傅指教
05-12-31 13:16
广州钜科,太小了吗?
05-12-31 13:18

引用 czadog 在 2005-12-31 11:43:00 发言【内容省略】

请问2楼大哥,改选多大为好呀?
05-12-31 13:24
10A的空开足够了。
05-12-31 13:54
1.电机电流8A,选用32A的空开肯定起不到保护作用
2.电机烧毁有各种可能的原因,不一定是空开造成的
05-12-31 13:55
但空开不足以保证电机不过载,最好有过载保护啦。
05-12-31 13:57
谢谢各位,我需要补充一下,水泵是单相的,10天后空开烧坏,水泵正常
05-12-31 14:42