主题:[求助]为何空开不跳却烧毁???
点击:4850 回复:24
10楼
编辑
引用
管理
czadog
用DZ108--20的断路器就可以了.
05-12-31 15:06
11楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
各位师傅们,单相3000kw电机啊电流在13。6a,如空开质量教差,运行一段时间烧毁也正常,特别是空开触头先烧粘连,再严重发热烧毁。建议装质量教好的空开,电流选63a的,另外再加三相熔断器和热继电器,热继电器做过流保护,空开做速断保护。
05-12-31 16:36
12楼
编辑
引用
管理
xct81
水泵不能光靠空开来保护,空开只能起到限流的作用,我们用的都加热继电器,除非你开了以后在哪呆着吧
05-12-31 16:42
13楼
编辑
引用
管理
寒雨洋
那有可能是空开与水泵之间的连接有问题。
但很少能让空开烧坏,估计可能是空开质量不好。
05-12-31 18:25
14楼
编辑
引用
管理
高原
引用
xct81
在 2005-12-31 16:42:00 发言
【内容省略】
05-12-31 18:34
15楼
编辑
引用
管理
wyp001
加个热继电器或者电子保护器,在把开关换了10Aok,我这里水泵和电机不装保护器100圆一台罚款
05-12-31 18:39
16楼
编辑
引用
管理
wyp001
没注意单相的,呵呵,烧开关只能是开关问题,比如线没接紧,开关次数多触电烧毁,建议换好点的开关,在加装按钮控制,加保护器,这样开关就不用经常开关了
05-12-31 18:44
17楼
编辑
引用
管理
严波
你选用的空开是什么牌子的啊,是不是歪货啊???????????
05-12-31 19:21
18楼
编辑
引用
管理
UPS
空开的质量问题。
06-01-01 10:25
19楼
编辑
引用
管理
zzyog
应该用磁力起动器,DZ47-60断路器频繁工作寿命很短。作保护用可以,作开关可远远不如接触器
06-01-01 12:40