    那功率因数控制器的接线是不是取样是A相的话  那么电压的是取BC相的接法
是不是每种功率因数控制器的接线方法都是这样的呢????????
大家是否见过图中的这个?  它的接线方法也是这样的吗?表情表情表情表情表情
05-12-25 12:58
没见过,是什么型号?能说详细点吗?
05-12-25 13:13
这家伙我也没见过  我单位里有一只  查了一下是法国的溯高美
表情表情表情表情表情表情
05-12-25 13:23
没人知道吗表情表情
05-12-25 19:44
我见过三种:1种是重庆产的,一种是人民电气的,一种是郑州产的。这三种接线都是一样:
若接A,B相电压,则接C相电流。
05-12-25 23:50
那也就是说以前那个是可以用的了 终于找到了毛病啊    它安装的时候就是接错了         难怪不起作用了               谢谢了表情表情表情表情表情表情
05-12-26 10:47
还有就是AB两相的功率因数都在0.97左右但C相的在0.68     那如果用C相来取样  这样C相的功率因数会不会得到改善呢????????表情表情表情表情表情
05-12-26 10:52
还有一种是电压取A相和零线的220V,电流也取A相。市场有售,好像是正泰的
但我用的是ABB
05-12-26 21:01
我这电流一般接最大相的
05-12-27 19:00
应该是取样电流是哪一相没什么要求吧,电压取另外两相就是了,根据接触器的线圈电压不同其接线也不同,220V得就要接220V~!