登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[讨论]关于功率因数控制器的接线方法
点击:3165 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
sun6550
那功率因数控制器的接线是不是取样是A相的话 那么电压的是取BC相的接法
是不是每种功率因数控制器的接线方法都是这样的呢????????
大家是否见过图中的这个? 它的接线方法也是这样的吗?
05-12-25 12:58
1楼
编辑
引用
管理
JiangJiang
没见过,是什么型号?能说详细点吗?
05-12-25 13:13
2楼
编辑
引用
管理
sun6550
这家伙我也没见过 我单位里有一只 查了一下是法国的溯高美
05-12-25 13:23
3楼
编辑
引用
管理
sun6550
没人知道吗
05-12-25 19:44
4楼
编辑
引用
管理
妞妞鼠
我见过三种:1种是重庆产的,一种是人民电气的,一种是郑州产的。这三种接线都是一样:
若接A,B相电压,则接C相电流。
05-12-25 23:50
5楼
编辑
引用
管理
sun6550
那也就是说以前那个是可以用的了 终于找到了毛病啊 它安装的时候就是接错了 难怪不起作用了 谢谢了
05-12-26 10:47
6楼
编辑
引用
管理
sun6550
还有就是AB两相的功率因数都在0.97左右但C相的在0.68 那如果用C相来取样 这样C相的功率因数会不会得到改善呢????????
05-12-26 10:52
7楼
编辑
引用
管理
zzyog
还有一种是电压取A相和零线的220V,电流也取A相。市场有售,好像是正泰的
但我用的是ABB
05-12-26 21:01
8楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
我这电流一般接最大相的
05-12-27 19:00
9楼
编辑
引用
管理
wwgsea
应该是取样电流是哪一相没什么要求吧,电压取另外两相就是了,根据接触器的线圈电压不同其接线也不同,220V得就要接220V~!
06-01-07 09:37
上一页
下一页
工控新闻
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
北京科博会5月8日开幕
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
更多新闻资讯