登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:如何消除高频干扰(新手求助)

点击:4062 回复:13

单位有台设备plc无端有错误的瞬间输入信号,导致设备不间断报警,不知道是什么原因导致,请各位大侠指点指点
最后修改:2005-12-23 14:19:25
05-12-23 14:09
具体出现了什么情况?
详细介绍PLC的输入输出设备,接线以及 周边设备。
05-12-23 17:55
输入设备是三个机械式行程开关,满足一定的条件打孔机向下进行运动进行打孔,现在的情况是:打孔机在原位,设备没有任何动作时,而且行程开关也没有任何输入,但是程序中行程开关却有瞬间信号导致设备报警停止。
05-12-24 10:12
是不是接线的问题呀.接触不良什么的.....仔细查查看吧.应该不是干扰.你所说的都是机械式的行程开关.要么是接触,要么就是行程开关的问题.
05-12-24 11:29
同意四楼的看法!
如果PLC的附近没有其他大功率设备的话,高频干扰就无从产生!
05-12-24 12:36
最初的判断也是接线、接触不良、模块故障等,该换的都已经换成新的还是如此,后来就改了程序,加了定时器进行软件屏蔽,报警次数大大降低,但是报警点已经转到别别的接近式传感器上,所以很是郁闷,不知道故障点到底在哪 ,谢谢各位,再帮我分析分析
05-12-24 15:01
你的电网干扰严重
05-12-24 16:40
谢谢各位的意见,请问六楼大侠,如果是电网干扰的话,应该怎么解决,为什么以前没有这种情况?
05-12-24 16:49
顶一下,希望能够得到大家的帮助
05-12-26 09:10
把PLC的供电电源与其它设备隔离,加个变压器;
05-12-26 09:28

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯