主题:如何消除高频干扰(新手求助)

点击:4062 回复:13

可以装隔离变压器,成本较高;
另一种是将600V-2~3uF电容接在PLC的电源端(保险以后的线路上)。
你这种情况最好在总电端子上三相各接一个,都用600V的,不易击穿。
05-12-26 12:30
测量plc输出24v电源对地也没有交流干扰电压,我曾经测量过有30v的交流电压(变频器干扰)
05-12-26 13:03
电网干扰消除后,在程序里要做滤波处理,对I点可以加一个延时,
05-12-27 10:56
谢谢大家的建议,问题已经解决了,是给plc供24v电的开关电源坏了!