在控制柜中有以下一些东西都有接地符号,请问该如何正确接地
1)PLC(24VDC输入)接地端子、传感器(24VDC输入)的屏蔽线
2)0.2KW三相电机
3)控制柜机壳
3)220VAC输入,24DVC输出的电源
05-12-18 11:29
1楼
编辑
引用
管理
hdsr178
等电位就行啦
05-12-18 11:32
2楼
编辑
引用
管理
lxj030303
交直流 分开接地为好
05-12-20 11:28
3楼
编辑
引用
管理
CENAO
信号地线,电源地线,保护地线应该相连,这样可以避免因公共地线各点电位不均产生的干扰.
05-12-20 12:10
4楼
编辑
引用
管理
agitator898
你列出的设备上的接地点都是保护接地。最保险的方法是每个接地点单独拉出一根线,最后集中到电源进线的保护地桩上。