songtonggen
西门子430由于市电供电过高,经常出现F0002过电压有没有什么比较好方便的方法?
最后修改:
2005-12-17 12:40:08
05-12-13 23:31
1楼
编辑
引用
管理
yanli7234
什么字?看不清楚。
05-12-14 02:22
2楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
西门子430由于市电供电过高,经常出现F0002过电压有没有什么比较好方便的方法?
老大,这早就来了
^_^
05-12-16 08:36
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加稳压器;
05-12-16 09:00
4楼
编辑
引用
管理
yanli7234
给变频器加稳压器?430没用过,440用BOP可以设置一下。
05-12-16 09:30
5楼
编辑
引用
管理
tanshuozhe
把变频器额定电压设高.
05-12-17 08:30
6楼
编辑
引用
管理
songtonggen
最好是能设一下!加变压器成本高啊!!!