登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:靓妹求助,急急急急急急

点击:2765 回复:13

[size=3] 请问380v三相异步电机 (四极)其理论转速为1500r/min若电压变动为380±10%时
转速是否会受影响?变动多少?
电网电压变动时例±10%电网的频率是否变动?变动多少?
谢谢赐教,送你一个网吻
05-11-21 15:22
和电压没有关系。
05-11-21 15:49
电压变动时,频率不会发生变化
05-11-21 15:54
3楼
该帖内容不符合相关规定!
05-11-21 17:54
电压变化频率不便,但电压便低时,电机转差率将增大,就是电机实际输出转速比同步转速相差较大
05-11-21 19:37
异步电机达不到同步转数的.频率不会因电网电压变化而变化的.电机出力和电压平方成正比.从而影响机子带负载时的转差率.在电机稳定工作区内.变化不是很大
05-11-21 20:40
有影响  电压降低 频率减少 电压频率不能超过2%就是最少2HZ
05-11-22 01:01
1500是磁场转速,实际转子转速正常时只有1400多,电压升变化磁场转速是不变的,但转子转速会变化
05-11-22 01:11
同意,和电压没关系,只要你接入的是大电网的电不是小电网的频率波动不大就没是,但电压要在合格范围内呀?
以上是个人意见尽供参考
06-01-03 18:17
不变的,220V三相4极的电机和380V三相4极的转速一样的
06-01-06 21:39

上一页下一页