登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:各位大哥大姐!请教电动机转速的控制问题
点击:2275 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
pwj1982
各位大哥大姐,请教一下,要控制两台电动机的转速一样,螺旋输送机的电动机7.5KW,是不是要用到编码器和速度继电器,什么型号,请帮我画图,谢谢!!!
email:pwj-19820315@163.com
最后修改:
2005-11-14 16:20:47
05-11-10 11:24
1楼
编辑
引用
管理
欧阳明
不,最有效的办法是用变频器一拖二。但是变频器功率要大于或等于两台电机的功率!
05-11-10 13:30
2楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
ok
05-11-10 20:59
3楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
如果想做到绝对一致,应该是两台变频器,两只编码器
05-11-10 21:01
4楼
编辑
引用
管理
koko77
一台就行,我们这都是
05-11-11 09:10
5楼
编辑
引用
管理
pwj1982
能不能帮我画个电气接线图,谢谢!!!
05-11-11 14:17
6楼
编辑
引用
管理
czadog
我没有画图软件,如果你要图的话,我可以传真给你。其实很简单,就是在一台变频器输出端,并联两台电动机。
05-11-12 13:26
7楼
编辑
引用
管理
yodco
一个电机为主动,别一个为从动,从动的电机被张力架控制。加减速控制主动电机。
两个变频器,一个张力架,一个角度传感器。
05-11-12 15:02
8楼
编辑
引用
管理
lyf360
楼上的朋友,你们说的怎象我公司玻璃制瓶同步系统相似:一台原动机两台角自整电机就能解决此问题,和大家说的用料不一样.
05-11-12 22:24
9楼
编辑
引用
管理
欧阳明
不,上面的朋友说的都不是很好,我最近忙没有看到你的信息,变频器一拖二不是那么弄的,
应该是R.S.T为输入端那么U.V.W.为输出端,在输出端U=2 V=2 W=2 接两台电机但是启动与停止是同步的,两太电机最长布线最好在500M以内。
还有你要的接线图是控制电路还是主电路?
84249325QQ说明是你我就加!
05-11-13 10:36