主题:如何让75KW的绕线式电动机转起来
点击:1702 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
金牌电工
一台功率为75KW的绕线式电动机,在转子不串电阻的情况下,能否让它转起来。谁有这方面的实际经验告诉在下,谢过!我们直接将转子绕组短接试过了没用。
05-11-10 00:04
1楼
编辑
引用
管理
asd3971
变压器250kVA以上,轻载的话,直接将转子绕组短接也能启动起来。只是启动电流大了一点。3年前做过一例90KW的。因为转子绕组接地了,电机太老了不值得修了 (75年的)。是轻载启动,所以就做成直接启动了,现在还在运行着。
05-11-10 21:55
2楼
编辑
引用
管理
金牌电工
真的行吗?你的意思得有专门变压器才带得动?启动电流到底有多大啊?
05-11-10 22:41
3楼
编辑
引用
管理
金牌电工
asd3971:真的行吗?你的意思得有专门变压器才带得动?启动电流到底有多大啊?
05-11-10 22:43
4楼
编辑
引用
管理
asd3971
1 。没有用专门的变压器,250的变压器带着1台90千瓦和1台110千瓦的电机
2 。启动电流到底有多大啊?我不知道反正300A的表好像量程小了。
05-11-13 17:17
5楼
编辑
引用
管理
一鸣
75千瓦的电机转子如不串电阻的话,将转子绕组短接(空载)应当能转动.
75千瓦的电机额定电流大约是150安,启动电流一般是额定电流的4至7倍,空载电流是额定电流的百分之二十至五十.