登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于500KVA变压器的负载问题
点击:3506 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
czadog
大家好!有个问题想请教各位师傅:我厂有一台500KVA的变压器,现在负载一般在800-1000A,厂里现在还要增加设备,请问还能增加多少个KW的容量?
05-11-08 10:47
1楼
编辑
引用
管理
kql
请问500KVA变压器多大电流呀???????/??变压比是多大呀???
05-11-08 21:32
2楼
管理
zhzhbo127
该帖内容不符合相关规定!
05-11-08 21:58
3楼
编辑
引用
管理
kql
是10KV/400V吗???????????
最后修改:
2005-11-8 22:39:02
05-11-08 22:36
4楼
编辑
引用
管理
czadog
谢谢! 铭牌有10000:28、9A
400:721、7A
05-11-09 08:34
5楼
编辑
引用
管理
水幕天华
看负载是什么,需要系数是否低
有功 P=KPe
无功 Q=PTgφ
Pe用电设备功率
K需要系数
变压器功率 S=√(P*P+Q*Q)
05-11-09 09:31
6楼
编辑
引用
管理
herofoo
我司也用两台并用500KVA的变压器,但现在只用一台,电流已经达到1000A,支持了两个多月了,请问各位是否要启用另一台变压器吗?
06-02-28 17:00
7楼
编辑
引用
管理
hurryfan
变压器一般能超20%长期使用,这是普遍油浸式变压器都能承受的,考虑到贵公司容量匹配在800——1000KVA(我估计是你打错了),所以很需要增加一台630或800KVA的变压器,并需要留出一定的裕量,一般来说,变压器最佳负荷应在80%左右,变压器使用寿命才能保证厂家承诺的期限(一般在20年)。
06-03-03 11:06
工控新闻
和利时推出XWorld工业世界模型
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
更多新闻资讯