登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于500KVA变压器的负载问题

点击:3506 回复:7

大家好!有个问题想请教各位师傅:我厂有一台500KVA的变压器,现在负载一般在800-1000A,厂里现在还要增加设备,请问还能增加多少个KW的容量?
05-11-08 10:47

kql

请问500KVA变压器多大电流呀???????/??变压比是多大呀???
05-11-08 21:32
2楼
该帖内容不符合相关规定!
05-11-08 21:58

kql

是10KV/400V吗???????????
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
最后修改:2005-11-8 22:39:02
05-11-08 22:36
谢谢!                 铭牌有10000:28、9A
                                       400:721、7A
05-11-09 08:34
看负载是什么,需要系数是否低
有功 P=KPe
无功 Q=PTgφ
Pe用电设备功率
K需要系数
变压器功率 S=√(P*P+Q*Q)
05-11-09 09:31
我司也用两台并用500KVA的变压器,但现在只用一台,电流已经达到1000A,支持了两个多月了,请问各位是否要启用另一台变压器吗?
06-02-28 17:00
变压器一般能超20%长期使用,这是普遍油浸式变压器都能承受的,考虑到贵公司容量匹配在800——1000KVA(我估计是你打错了),所以很需要增加一台630或800KVA的变压器,并需要留出一定的裕量,一般来说,变压器最佳负荷应在80%左右,变压器使用寿命才能保证厂家承诺的期限(一般在20年)。
06-03-03 11:06

工控新闻