主题:请教:如何正确使用屏蔽功能

点击:1673 回复:8

我单位是生产低压开关柜的,最近有一批GCS抽屉柜要求使用丹东华通的监控设备和仪表,其中有一部分需要接通讯线(RS-485),我们在柜内接线实际采用的导线是普通的BV线,而非屏蔽线,不知道是否对正常使用有影响,影响有多大,能用不?敬请帮助,不胜感谢!表情
最后修改:2005-11-5 15:17:10
05-11-05 11:54
那样不好。还是要用屏蔽线
05-11-05 12:24

没有使用屏蔽线容易使数据传输有误,还容易烧毁485芯片。
05-11-05 13:17
屏蔽线或双绞线
05-11-05 14:33
华通的烂货!
05-11-05 18:47
华通的东西不好吗,为什么,是不是你们用过,快给说说
05-11-06 10:23

mcz

柜内接线可不采用屏蔽线。
05-11-06 12:38
可以在终端加一个100K的电阻,或者在柜外连接部分用网线.最好是屏蔽线
05-11-07 12:28
有专用在配电柜组控制网用的屏蔽线,比普通网线要好的多。
05-11-07 21:36