登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:救命啊。出人命了

点击:2340 回复:10

大家帮个忙,帮我解决一下
我是一个公司的电工,新到的,
在我刚进公司的时候,公司的一楼出租给了一家公司。
也就是说要重新装电表,
装电表的时候我只是负责看了一下。
现在我只是把电表的读数报上去,上面说不对,现在我要请教的问题有下面几个:
1,当时装的电表是3相的。读数和单相的是一样的吗?
2,电表的读数为221.6  我是不是应该读221度呢?
3,电全部是经过电表的,(3台电脑,灯,饮水机等)早上看的时候是221.3到下午去看是222.6难道才用了1度电吗?
请各位帮帮我,我真的很麻烦。
在这里先谢谢大家了!
05-10-31 15:43

dqx

你说的没错,很可能你的电表不准,或者是他们偷电。
05-10-31 16:06
还有要注意的一点,进电表的线是否经过电流互感器,
如经过了电流互感器,就有一个倍数要乘的问题。
如电流互感器是500/5,那么读数就还要乘500/5。
如果穿过电流互感器的导线在互感器上绕了N圈,就还要除上N。
结果就是这样:
(221.5*500/5)/N=实际电度数
05-10-31 16:26
标题太吓人!
05-10-31 19:48
有没吓人!
05-10-31 20:10
嘿嘿麻烦了
05-10-31 20:35
答案出来了,我找到了原来的安装电工,他告诉我的答案让我吓了一跳,他说:后面没有小数点的,那实际电就是2216度了,这样说来的话,我们出租的那家也不同意了,他说:我们怎么会用这么多电呢?
我就不明白,电表什么时候改的没有小数点了。
有人知道吗?
05-11-01 10:25

dqx

你仔细看看电表的刻度应该可以看出来,想想也是,一个三线电度表怎么可能用到999度就回零呢?
05-11-01 10:46
祝你好运
05-11-01 11:12

引用 ybdsy 在 2005-10-31 16:26:00 发言【内容省略】

老兄所言既是,我厂的电表计量每天变化的数值为20左右,互感器是2000/5,实际用电量大约为8000多KWH,
05-11-01 12:39