主题:想讨论个问题高压在没带负荷的时候会暴保险吗?

点击:2429 回复:15

通常烧保险的前提应该是电流过大引起,和频率电压何干?耐压试验正常,绝缘正常,要么过流了,要么保险质量问题.老法师们:都来发表自己见解吧!
05-10-27 20:04
谢谢大家
保险是按照设计院设计图纸装的应该是不会有问题。现在过流的情况应该是不可能。还没生产那里来的过流。现在我想应该查查电压。呵呵查一下看电压有没问题。
05-10-28 07:08
你爆的是PT高压熔丝还是低压侧熔丝?一般爆几相?不说清楚怎么分析  ,如果低压侧熔丝爆的话回路绝缘测过没有,(PT二次测一般接计量,表计,保护用),还有PT接线是否正确,特别是低压侧是否有接地现象,还有高压测是否有接地现象
05-10-28 16:58

引用 yangluo 在 2005-10-28 7:08:00 发言【内容省略】

说什么,过流怎么不可能?PT匝间短路呢?电压问题爆熔丝?根据什么电气原理?什么奇谈怪论!你不是为了做热门贴吧?我说的是保险管的生产质量有问题,和设计无关!
05-10-28 18:16

引用 大灰 在 2005-10-28 16:58:00 发言【内容省略】

一般高压但是低压也暴过。一般2相或者1相
05-10-28 18:57
我是多年从事变电站工作的,pt低压侧爆保险估计是保险管接触不良,我遇到过多次,市场上卖的瓷座保险质量很差。
05-10-31 06:40