登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教关于变送器的问题,很菜,但不要笑我

点击:4997 回复:21

1.有一个变送器的型号为DFY,电源为直流24V,输出4--20MA,可我在这个变送器的上面只看到两根引线,有两个接线端子,端子上标有P和N,不知这两个字母是什么意思?不知这两个端子是接电源24伏直流电源,还是接4--20MA的输出?
2.何为DCS和DAS系统?
3.变送器为什么要用抗干扰屏蔽电缆?不用行吗?
向大家请教,请指点一下
05-10-20 19:11
05-10-21 20:16
你那是两线制的变送器,你接24V电源的话就应串一个250欧姆的电阻!!就能得到4-20mA输出!!!DCS就是集散型控制系统,也就说集中管理分散控制!!!DAS是什么我就不知道了。因为变送器都是传输小电流,小电压信号,为了抗干扰才用屏蔽电缆。
05-10-23 20:46
两线制变送器,你的二十四伏应该是卡件输出的,而4--20MA也是通过同一个电缆传输到卡件的。变送器的输出只有20毫安,当然需要接地屏蔽干扰
05-11-12 19:07
DAS数据采集系统
为什么要串联一个250欧姆的电阻,我也是初学者,请指教
05-11-13 17:00
变成1-5v电压
05-11-13 19:51
两线制,DCS卡板自带24V电源,信号走同一电缆,不影响
05-11-14 20:27
你所用的是二线制变送器,P为电源线,N为信号线,至于你所说的要不要屏蔽电缆就看你的现场,比如说传送距离近,现场干扰小可以不用屏蔽。
05-11-16 09:30
为什么要变成1-5v电压,有什么用途么?  现在我也经常遇见这样的事情。
05-11-22 18:20
电流信号变电压信号省了电位器
对不对请指点下!!
05-11-22 21:15

上一页下一页