登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电容电流不平衡,有没有办法修复

点击:2743 回复:11

低压配电室电容柜有一个三相并联电容器,额定电压400V,额定容量16KVAR,电容量318微法,运行电流不平等衡,有一相电流为零。其他两相电流正常。不知有没有办法修复?
05-10-17 19:13
你是否检查了三项熔断器和接触器三个触点?
05-10-17 19:34
仔细查接线,电容应该没有事
05-10-18 13:35
这个没法修复,只能更换新的电容器。
05-10-18 20:32
前两天才检查了我公司的电容器柜,只有一个爆裂的,其他个别有容量轻微下降情况,但并不影响使用。手动运行发现有电流不平衡现象,检查一般为保险接触不良和接触器烧坏。
最后修改:2005-10-18 21:14:17
05-10-18 21:14
不应该是电容问题,经验之谈!
05-10-18 21:14
今天我对电容柜进行了全面检查,空气开关、接触器,热继电器线路都没有问题,有三个电容器的电流不平衡,其中有两个电容电流测量如下::A相:11.5A,B相:11A,C相:20.5A。还有一个是:A相:17.5A,B相:20A,C相:20.5A(额定电压400V,额定容量16KVAR,电容量318微法)。我将前两个电容拆卸,发现每个电容器里面是由三个单相的电容用三角形接法,组成一个三相电容,单相电容有两个漏油,于是我将两个三相电容中没有漏油的拼组成了一个三相电容 ,不知这样行不行?现在还没有通电测试。
05-10-19 20:25
应该是容量不平衡造成的。
我没有这样拼着用过,感觉不安全
05-10-19 22:04
最好换一新的,又不贵
05-10-19 22:59
谢谢大家的指点,我知道 怎么做了。我还有一个问题:电容柜上每一个电容都 有两个指示灯,是XD7带小变压器的,初级380伏,次级12伏。这两个信号灯接在热继电器的下面,和电容 器并联,我想将这种型 号的信号灯改成不带变压器的那种,如晶体管式的,不知行不行?
05-10-20 19:20

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯