上游是400A开关,出线配多大电缆,电缆与开关之间的换算公式有么?
烦劳各位大虾指教!
05-10-15 14:38
1楼
编辑
引用
管理
amdxp1800
1平方按5A算, 可用80平方的电缆。
05-10-15 14:42
2楼
编辑
引用
管理
hty.czh
导线的载流量与截面积不是纯正比关系。按我查的你要用120-150平方。
05-10-15 15:10
3楼
编辑
引用
管理
david.hu
谢谢
05-10-18 10:43
4楼
编辑
引用
管理
xiangbin
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面
(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面
倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量
(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
05-10-18 13:07
5楼
编辑
引用
管理
7812520
哈哈.好
05-10-18 15:49
6楼
编辑
引用
管理
jczwfy
用铜排再分几根电缆走