10楼
编辑
引用
管理
rjlwin
05-10-13 11:33
11楼
编辑
引用
管理
大灰
我想也可能是时间继电器器的原因,还有你启动时用钳形电流表卡一下一二次电流,看看启动电流衰减的时间是不是和时间继电器配套
05-10-13 12:07
12楼
编辑
引用
管理
一品狼
C:\Documents and Settings\xrfang\My Documents\新建文件夹
最后修改:
2005-10-13 13:11:42
05-10-13 13:10
13楼
编辑
引用
管理
sys1954
用反时限过流继电器吧,二阶段时间整定长些,没事!
05-10-13 20:48
14楼
编辑
引用
管理
joywong
软件不完善,启动时肯定存在过流,怎么能不考虑而一直给一个输出信号呢?要么修改程序,要么通过增加一个时间继电器启动时短接电流继电器输出信号,启动结束再断开