登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求教关于星三角转换故障问题

点击:8051 回复:56

控制线路应该说是了解的,因为我在电器厂做过2年的二次线的接线工作,包括各种风机,排水泵、消防泵控制箱、DDG、GCK二次线等,这个设备是青岛产的,真的没有热继电器,仅油泵上用了一个热继电器,电动机是不是进口的倒没有注意,好像是一般的电动机,接线盒里面就6个接线柱,没有其他线。
最后修改:2005-10-11 21:07:40
05-10-11 21:01
自学你好,你说的进口电机里有保护装置,到底是什么东西,我也听说过,听说《大华》轴流风机有保护,但拆开后还是烧了一组,电机绕组也没什么特别的
05-10-11 21:03
检查电机的绝缘,三相电阻是否平衡........
出故障时找一找主线路各处有否异常发热的地方.
拆开主接触器检查主触点.........
断电一一测量二次线路各触点,是否有接触不良.....
一一紧线.
我相信没有解决不了的故障.
05-10-11 21:06
ud关注
05-10-11 21:08
三相电阻好像有一组不平衡,所以怀疑是电动机问题,但是没有热保护装置的电动机会引发接触器释放电源吗?
05-10-11 21:12
接触器线圈有没有失电/?如接触器接触良好的话换个电机试试
05-10-11 21:18

引用 xuyantao99 在 2005-10-11 21:03:00 发言【内容省略】

我也不清楚,因当时正正常使用,又没有资料.通过清线路发现没有热继电器(22KW的窑炉风机),电机里引出两跟线控制一个电子器件,该电子器件的继电器触点再控制二次回路.电机温度过高会停机.
05-10-11 21:21
三相电流平不平衡?
05-10-11 21:31
fwmfyz你好,这个电流我们没有测试。这个和控制电路有联系吗?
05-10-11 21:37

ip

检查时间继电器
05-10-11 21:56

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯