登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:急等:有关直流电磁铁
点击:1650 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
xxming
我想问一下,在直流电磁铁的技术参数中有一个
通电率
的参数,有的是50%,有的是100%,我想问一下这个参数的具体意思是什么?
还有电磁铁能否能
连续通电
工作?因为我的实际工况希望它能长期通电.如果可以,它的最长连续通电工工作的时间大概为多长?
谢谢!
05-10-11 13:06
1楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
?
05-10-11 13:32
2楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-10-11 16:40
3楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
?还没有人来顶下呢
05-10-17 17:46
4楼
编辑
引用
管理
asd3971
通电率的参数50%是说,在10分钟内通电5分钟。100%你就明白了,
通电率100%电磁铁的能连续通电工作,万家的工作了8个月才烧毁,后来我出去找人把线圈骨架用同样的线绕满了,就再也没坏过
05-10-18 22:24
5楼
编辑
引用
管理
hty.czh
那这样是不是规定了他的持续工作时间呢?
05-10-18 23:31
6楼
编辑
引用
管理
jczwfy
这里有个网页看看
http://www.chinahuwe.com/mfj1.html
他说“允许最高操作频率(通电率为60%)”也就是通电1分钟,重新通电是在0.6分钟后再次通电
05-10-19 09:17
7楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
http://www.chinahuwe.com/mfj1.html
他说“允许最高操作频率(通电率为60%)”也就是通电1分钟,重新通电是在0.6分钟后再次通电
允许最高操作频率(通电率为60%) 激磁功率(吸持/启动VA)
MFJ1-3 30 5 7.5 1800次/小时 ≤60/390
MFJ1-4 40 6 8 1800次/小时 ≤70/580
MFJ1-4.5 45 8 8.5 1800次/小时 ≤70/580
MFJ1-5.5 55 8 8.5 1800次/小时
MFJ1-7 70 8 8.5 1800次/小时
H-4.5 45 7 8.5 1800次/小时
算出来不对呢
05-10-20 10:52