登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:强电信号和通讯信号能购串联吗?

点击:2590 回复:8

两个问题:
1,控制系统中有按钮和指示灯,指示灯的电压等级为交流380V,按钮的电压等级为交流220V。不同电压等级的电路元件(380V和220V能否在一起工作?
2,在现场放置传感器,采集控制信号通过通讯电缆传递。由于现场距离控制室较远,无法将信号送至控制室。后用一根电力电缆(四芯电缆,单股铜线)将信号送至远端。这种情况下,能否将强电电缆和通讯电缆串联,传输传感器的毫伏信号?
05-10-10 13:49
第一个要通过接触器,否则不是烧按扭就是灯不亮;第二个要加中继器或放大
05-10-10 18:00
但是第二种情况我就是这样接的,信号也可以过来呀!
不过就是不知道有没有干扰了!
05-10-10 21:30
我认为如果是开关量的话,直接接应该没有问题的。
如果是脉冲或模拟量的就有很大的问题了!
05-10-10 21:38
用要屏蔽线啊
05-10-10 21:46
第2个如果短时间还可以  如果长时间就要同等型号的电缆   电力电缆线径比较粗 会消耗电压
第一个问题 根据电源更换同等电压的电气元件    也可以再引一根220V或380V的电源用继电器控制  
你们那的设计太有问题了
我也是天津的
05-10-10 21:48
第一个当然无WT第二信号需放大
06-08-20 17:28

引用 胖子中的胖子 在 2005-10-10 13:49:00 发言【内容省略】

第一个问题:直接用,不会发生什麽问题.
第二个问题:没有讲清楚?到底传送的是什麽信号?毫伏信号直接传送远距离的衰减非常大,根据楼主的回答能传送,应该是有变送器的.否则误差是非常大的.
06-09-02 17:13
模拟量的话,距离太远的话,信号损失会很大,给信号并联电阻。
10-05-29 17:47