重新说一遍,我用的是星三角启动,并且热继装在了环内
05-11-24 08:49
很多人都在乱说!首先热继电器选小了是毫无疑问的,四极三相异步电动机的额定电流是额定功率的两倍也是毫无疑问的。关键问题在于热继电器的整定值上,一般整定值为额定电流的1.15-1.2之间,这样电机才能正常工作,
05-11-24 22:59
22楼说的没非常对,我赞同。
05-11-27 16:43

       热继的选择最好是电源电压的1.5倍左右,也就是100安左右,因为你必须考虑风机的启动电流!!
05-11-28 22:05
直接启动74安,换三角为74/1.73=43安,但选50接近,要考虑风机特性
05-11-29 10:57
10楼的朋友说的对,因为风机是大转动惯量设备,启动的时间稍长,那么在启动过程中要么将热继电器短接,要么就接在角型回路中,这样的话只有在电机正常运行过程中,才需要热继电器进行保护。
05-11-29 12:49
热的规定是0.85到1.05的额顶电流整定的  换大的关系不大
05-11-29 22:27
基本知识
05-11-30 10:46
25楼说的才对,我赞同。
按楼主的意思,“用的是星三角启动,并且热继装在了环内”。绕组运行额定电流约为43A(大家不要与空开上的电流混淆了)。
但用于风机时要考虑风机特性,风机启动至额定工况需时较长,不知楼主所设的星三角启动转换时间是多少?时间设长一点或许能解决这个问题。
05-12-01 09:24
知道启动后电流有多大么
05-12-01 14:34