根据厂家是37千瓦的风机,我选择用星角启动,选的热继的规格是37~50A,结果运行过程中热继还是跳,我想请教这是电机有问题还是国产电机大部分都这样?
05-10-10 11:22
要用80A的热继
05-10-10 11:48
热继电器  容量小   整定电流是  74A  左右
05-10-10 16:10
选小了,不要总是怀疑国产,选个大的继电器
05-10-10 17:51
毫无疑问,风机工况没有调整好!
05-10-10 19:12
小了。风机应该没事。
05-10-11 23:48
热继应整定为额定电流
05-10-12 15:50
全对,太小了,电流一般是额定功率的2倍!!!!!!!!
05-10-12 22:09
同意楼上的话,四级三相异步电动机一般电流是额定功率的2倍!
05-10-12 22:21
我觉的应该是设计问题,热继电器应安装在三角转换接触器下面,启动时电流不应经过热继电器