登录
首页
变频器论坛
安川YASKAWA
回帖
发帖
正文
主题:求助安川G5变频器零速信号无输出的原因
点击:3532 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
caobin76
使用一台原来在其他起重机上的安川G5-90KW,原来不用零速信号、运行信号和频率检出信号,现在我把它改造在其他部位使用,需要用到零速、运行、频率检出中的一种信号参与PLC控制,把功能端子H2-02、H2-03分别设成零速信号、运行信号和频率检出信号,在U1-11监视参数中也可看到以上端子动作,但是输出端子并无信号输出,热盼高人指点!
05-10-08 17:09
1楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
是不是输出的参考点不对,或者是电位问题啊?
最后修改:
2005-10-8 18:06:26
05-10-08 18:04
2楼
编辑
引用
管理
caobin76
顶
05-10-14 13:20
3楼
编辑
引用
管理
lkjhgfdsaMNB
我这也是安川G5变频器同样是零速信号无输出,但我设定的是多功能开路集电极输出(25)点为零速信号检出,能否指点一二,多谢
05-10-14 13:36
4楼
编辑
引用
管理
tzz
刚试过,有输出啊,用万用表“+”(指针式的黑表笔)接25端子、“—”表笔接27端子,启动和运行都有变化啊,
说明:端子为晶体管输出、有极性和功率,电压范围的。参考说明书吧。
最后修改:
2005-10-19 11:17:48
05-10-19 11:15
5楼
编辑
引用
管理
tanshuozhe
可以的.
05-10-20 18:02
6楼
编辑
引用
管理
为中华之崛起而读书
线路问题