登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:一台变频器的输入与输出,有点蒙

点击:216 回复:7

客户的英威腾GD200A变频器,让我熟悉下是怎么控制的。为后续更换变频器做准备。都是模拟量0-10v输入与输出,AI3模拟量输入0.196v输入,频率是1,22HZ
.模拟量AO1输出是0.584v。正常应该是一致的啊。
附件:
[本地下载]
说明书奉上谢谢
最后修改:2026/5/24 13:36:15
26-05-24 13:35
看参数P6.14设置对应输出是啥再来对比
26-05-25 16:57

引用 1053370790 在 2026/5/25 16:57:49 发言【内容省略】

表情我也看到这个参数了。过几天再去现场看看
26-05-25 17:30

引用 1053370790 在 2026/5/25 16:57:49 发言【内容省略】

附件 屏幕截图 2026-05-26 211006.jpg
表情你好。AO1用的输出电流的两倍。不知有啥用意。猜测负载重了输出的信号电压就高。让其他变频器跑快点吧。
26-05-26 21:17

引用 877476825 在 2026/5/26 21:17:02 发言【内容省略】

有可能,一般用途是接数显电流表。
26-05-27 08:06

引用 1053370790 在 2026/5/27 8:06:11 发言【内容省略】

表情没接电流表。好像到plc了、没图纸,客户着急生产,也没细查
26-05-27 08:29
因为变频器有过载电流的,这个电流输出对应的就是对应于变频器的最大过载电流的,一般用变频器最大过载电流就是2倍变频器的额定电流,所以AO输出电流实际对应范围为0~200%变频器电流,在实际使用时要做量程转换。
Good Luck~
26-05-27 09:34

引用 cvlsam 在 2026/5/27 9:34:02 发言【内容省略】

感谢版主解惑表情
26-05-27 11:00

工控新闻